1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Vfd 110E43A sürücü parametreleri
Gönderilme zamanı: 17 May 2021, 16:46
gönderen YücelSivas
Merhaba
Mevcut makinamızda Vfd 110E43A sürücü ve 9 KW lık spindle motor var. Bu Motor yerine 7.5 Kw Spindle kullanmak istiyoruz. Hangi parametreleri değiştirmemiz gerekir.
Re: Vfd 110E43A sürücü parametreleri
Gönderilme zamanı: 17 May 2021, 16:47
gönderen Uğur
07-00 dan yeni motor akımını giriniz.
Motor voltaj ve frekansları farklı değilse...
Re: Vfd 110E43A sürücü parametreleri
Gönderilme zamanı: 17 May 2021, 17:18
gönderen YücelSivas
hızlı yanıtınız için teşekkür ederim.
Motor yarın elimize gelecek. Motorun satıcı sitesinde belirtilen özellikleri şöyle:
power 7 kw
freq 300 Hz
speed 18000 rpm
voltage 220 / 380 v
amperes 25 / 14.5 A
cos. 0.85
Pole 2
mevcut motor ise
9kw
400hz
24000 rpm
voltage 220 / 380 v 27.4A / 15.7A
PoleS 4
cos.08
Buna göre hangi parametreleri değiştirmeliyiz.
Re: Vfd 110E43A sürücü parametreleri
Gönderilme zamanı: 18 May 2021, 09:45
gönderen Turhan
Merhaba,
Motorunuzun f=300Hz v=380vac ve I=14.5Amper bağlantı değerlerinde olduğunu varsayarsak aşağıdaki parametreleri tanımlamanız yeterli olacaktır. Parametre açıklamaları için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz.
01-00: 300.0
01-01: 300.0
01-02: 380.0
01-03: 150.0 (Motor etiket frekans değerinin yarısı)
01-04: 190.0 (Motor etiket voltaj değerinin yarısı)
01-05: 0.10
01-06: 0.1
07-00:14.5
07-01: 5.8 (Motor etiket akım değerinin yaklaşık %40'ı)