Merhaba C2000 sürücüm için fabrika ayarlarına dönüş işlemini nasıl yapabilirim
Bütün parametreler sıfırlansın
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
C2000 fabrika ayarlarına dönüş
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 fabrika ayarlarına dönüş
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
- İslam
- Mesajlar: 2090
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 fabrika ayarlarına dönüş
Merhaba,
Fabrika ayarlarına dönebilmek için 00-02-->9 olarak kaydettikten ve ekranda END yazısını gördükten sonra re-power yapın.
Fabrika ayarlarına dönebilmek için 00-02-->9 olarak kaydettikten ve ekranda END yazısını gördükten sonra re-power yapın.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 fabrika ayarlarına dönüş
12.5 kw 2900 d d motor için vinç uygulama yapıyorum
Orta frekans 25 hz kullanıyorum ama orta frekans voltajı 400 yaprğım zaman çalışmıyor 20 v da kaldığı zaman güçü yetmiyor
Orta frekans 25 hz kullanıyorum ama orta frekans voltajı 400 yaprğım zaman çalışmıyor 20 v da kaldığı zaman güçü yetmiyor
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
- İslam
- Mesajlar: 2090
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 fabrika ayarlarına dönüş
00-02-->Fabrika Değerine alın, re-power ardından aşağıdaki parametreleri girip test edin.
00-16-->1(Ağır Yük Modu)
01-00-->Sürücü Max Çalışma frekansı
01-01-->Motor etiket frekansı
01-02-->Motor etiket voltajı
01-12-->Hızlanma Zamanı
01-13-->Yavaşlama Zamanı
05-01-->Motor Akım
05-02-->Motor kw
05-03-->Motor RPM
05-04-->Motor Kutup Sayısı
00-16-->1(Ağır Yük Modu)
01-00-->Sürücü Max Çalışma frekansı
01-01-->Motor etiket frekansı
01-02-->Motor etiket voltajı
01-12-->Hızlanma Zamanı
01-13-->Yavaşlama Zamanı
05-01-->Motor Akım
05-02-->Motor kw
05-03-->Motor RPM
05-04-->Motor Kutup Sayısı
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- mesutyldz95
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 03 Eyl 2019, 12:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 fabrika ayarlarına dönüş
Teşekkür ederim bunları saat 11 gibi yaparak devreye aldım çok teşekkürler
MESUT YILDIZ
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş
ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
HAT BORU A.Ş