1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
MS300 veya diğer model sürücüleri enkoder ile kapalı çevrim olarak kullanmak
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2021, 17:56
gönderen emrebaskale
Merhaba. Delta MS300 veya diğer model hız kontrol cihazlarına enkoder bağlayarak AC asenkron motorları kapalı çevrim sensörlü vektör kontrollü şekilde kullanabilir miyiz? Varsa eğer uygulamalı bir örneğini benimle paylaşabilir misiniz?
Re: MS300 veya diğer model sürücüleri enkoder ile kapalı çevrim olarak kullanmak
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 09:32
gönderen İslam
Merhaba,
MS300 Serisi sürücülerde Kapalı Çevrim Çalışma desteklenmemektedir.Kapalı Çevrim FOC+PG olarak C2000 serisi sürücü kullanmalısınız.
C2000 Sürücü FOCPG Ayarları ve Orient İşlemi videoyu izleyerek Kapalı çevrim FOC+PG ayarlarını gerçekleştrebilirsiniz.
C2000 FOC+PG Encoder Kapalı Çevrim dokümanından da faydalanabilirsiniz.
Re: MS300 veya diğer model sürücüleri enkoder ile kapalı çevrim olarak kullanmak
Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 09:33
gönderen Uğur
C2000 kapalı çevrim ayarları aşağıdaki dokümandadır.
C2000 FOC+PG Enkoder Kapalı Çevrim Ayarları