1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 11:51
gönderen deneme
Merhaba asda a2 servo motor hız kontrolü için cn1 soketinin 19,20,42 nolu portlarının kullanlacağını biliyorum. Analog referans ile potansiyometre yardımıyla hız kontrolü yapacağım. Bu potansiyometrenin bağlantılarını bu portlara nasıl girmem gerekli?

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 11:56
gönderen Turhan
19. Pin GND
20. Pin VCC
42. Pin V_REF (Velocity Referance)

Potansiyometrenizin orta bacağı 42. Pinde olmak şartı ile diğer iki ucu pot'un dönüş yönüne göre bağlayabilirsiniz. Pot dönüş yönünüz ter ise 19 ve 20. pinleri tersleyiniz.

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 13:12
gönderen deneme
Anolog 0-10V çıkış ile kontrol etmek istediğimde direk olarak 10v ve 0 v u 19 ve 20 nolu pinlere bağlamam yeterli mi?

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 13:51
gönderen Turhan
19, 20 ve 42. pinleri belirttiğim şekilde kullanmanız yeterlidir.

AC Servo Çalışma Modları başlığında sürücü modeli ve çalışma modunuza göre gerekli bağlantı şeması ve parametre ayarlarına erişebilirsiniz.

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2021, 17:10
gönderen deneme
Teşekkürler sadece sormak istediğim şey şu: ASDA B2 için PLC analog çıkışından aldığımız 0V u = 19 nolu pine(GND) 10V u=20 nolu pine(V-reff) girmemiz yeterli mi? 10k direnç vs çizilmiş o kısmı anlayamadım? Ekstra bir bağlantı ya da güç almamız gerekiyor mu?Teşekkürler

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 09:52
gönderen Turhan
Sürücünüz ASDA-A2 ise CN1 konnekttörü üzerindeki dahili 10VDC sinyali kullanabilirsiniz. Eğer ASDA-B2 kullanıyorsanız Harici bir 10VDC besleme kaynağına ihtiyaç duyarsınız.

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 14:26
gönderen deneme
Teşekkür ediyorum çok sağolun ama şimdi benim problemim şu. CN1 soketindeki kaç numaralı pinlere ne vericem burası ? Yani bağlantı il ilgili problemim var. ASDA B2 için şu mudur?

DA anolog modül Com ucu = 19 gndye
DA anolog modül V1+ ucu = 20=Vreff

Teşekkürler

Re: Anolog Kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 14:52
gönderen Turhan
DA anolog modül Com ucu = 19 gndye
DA anolog modül V1+ ucu = 20=Vreff


Bu bağlantıyı yapmanız yeterlidir.