1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

pnp

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 16:37
gönderen bst
Merhaba kontrol modu farketmeksizin tüm girişleri pnp kılllanbilmek için hangi pinlere ne uygulamalıyız?
Aynı zamanda harici sinyal ve dahili sinyallerde durum değişiyorsa lütfen belirtimiz. Teşekkürler

Re: pnp

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 16:41
gönderen İslam
Merhaba,

Elinizdeki Delta ürününün modeli nedir?

Re: pnp

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 16:52
gönderen bst
asd a2 ve asd b2 servo sürücü

Re: pnp

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 17:10
gönderen İslam
Sol taraftaki bağlantı Dahili Güç Kaynağı ile sağ taraftaki bağlantı Harici Güç Kaynağı ile olan bağlantılardır.

pnp.png

Re: pnp

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 00:10
gönderen bst
Hangi pinlere kaç Volt ve hangi sinyali vereceğim bilgisini verebilir misiniz? Bu şekli anlamadım.DI ve DO pnp bağlantı için?

Aynı zamanda inputlara sensörden + geliyorsa pnp
- ise npn mi oluyor?

Re: pnp

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2021, 09:44
gönderen İslam
Harici Güç Kaynağı ile PNP çalışmak istiyorsanız; Harici Güç Kaynağınızın -24VDC ucunu COM+(11.PİN) girişine bağlayın, +24VDC ucunuz ile inputlarınızı tetikleyebilirsiniz. Dahili Güç Kaynağı ile PNP çalışmak istiyorsanız COM+(11.PİN) ve COM-(B2 için 14.PİN, A2 için 45.PİN) girişlerini köprüleyin, VDD(17.PİN) ucu ile inputlarınızı tetikleyebilirsiniz. Tek bir input olmadığı için elinizdeki servonun modeline göre uygulama manuelinden DI'ların pin numaralarına ve açıklamalarına bakabilirsiniz. NPN(-) , PNP(+)