Elimde 1,5kW EL serisi tek faz beslemeli sürücü ve buna üçgen bağlayacağım bir 0,37kW motor bulunmakta.
Motor etiket akımı 1,8A.
00-10 = 1
07-00 = 2,2
07-01 = 0,7
olarak ayarlayıp
motoru döndürerek autotuning yapsam motor veya sürücü açısından herhangi bir sorun olur mu?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9521
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak
Sürücüye kapasitesinin min. %30 u kadar motor akımı girilebilir. Sizin değerlerinizde %30 üzeri olduğu için uygun akımları girerek kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- DeisS
- Mesajlar: 86
- Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1,5kW sürücüye 0,37kW motor bağlamak
Teşekkürler.