1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
					
				DELTA ASDA A2 servo reset
				Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2021, 20:59
				gönderen flayges
				S7 1200 ile harici pozisyonlama ile servoyu sürüyorum ama servo sürücüsü arıza veya alarm verdiğinde bunu enerjiyi kesmek yerine bir Dijital inputtan resetlemek istiyorum
Manuelden baktım DI5 olarak görüyorum ama bu input a enerji veriğimde resetleme yapmıyor aynı servodan alarm alıp ve servo on verebiliyorum resette yanlış yaptığım bir durum mu var acaba
			 
			
					
				Re: DELTA ASDA A2 servo reset
				Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2021, 10:18
				gönderen Turhan
				Sürücü DI5 girişi Alarm resetleme fonksiyonu olarak kullanacaksanız P2-14 parametresinin 0102 (Normalde Açık Alarm Reset) tanımlandığından emin olunuz. Bu esnada COM+ klemensine 0VDC uygulayıp DI5 girişini +24VDC ile tetiklerseniz sürücüde Alarm'ı resetlemiş olursunuz.
Sürücüde tüm hatalar ve uyarı koşulları alarm reset inputu ile silinemez. Hangi hata durumunu resetlemeye çalışıyorsunuz?
.
			 
			
					
				Re: DELTA ASDA A2 servo reset
				Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2021, 10:33
				gönderen flayges
				Şuan manuelde DI ile silinebilen arızaları gör ben hep encoder arızası veriyordum AL011 onuda silmiyormuş zaten dediğiniz gibi yaptım silebileceğim bi arıza oluştursaydım görmüş olurdum öyle bir arıza oluşturabilir miyim ?
			 
			
					
				Re: DELTA ASDA A2 servo reset
				Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2021, 11:09
				gönderen Turhan
				P1-57 ve P1-58 parametrelerini kullanabilirsiniz.
.