merhaba,

ASDA-A2 modelini harici pozisyonlama modunda sürmekteyim ve ihtiyacım doğrultusuna home gitmesini (bir buton veya bir sinyal ile) istiyorum. Forumda yaptığım araştırma sonucunda 5-04 parametresinin home fonsiyonu ile ilgili olduğunu buldum ve z,y,x olarak giriliyor gözükmekte ve limit switchten almasını istediğim için 011 olarak girdim. bir adet di tanımladım onuda 127 ve 27 olarak iki defa denedim. pc'den on/off göndererek yaptığım testler sonucun herhangi bir dönüş almadım.

not: daha sonra dışarıdan başka bir limit switch tanımlayıp (home için orgp) pc üzerinden testler gerçekleştirdim fakat sonuç yine aynı.

Re: ASDA-A2 Harici Pozisyon Home

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 11:28
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz parametreler sürücünün dahili pozisyonu için geçerlidir. Harici pozisyon modu (pals) için home işlemini plc ye pals ile yaptırmalısınız. DELTA PLC için DZRN komutunu inceleyiniz.

DVP Serisi PLC Pals Komutları

Re: ASDA-A2 Harici Pozisyon Home

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 11:32
gönderen Rarity
teşekkürler iyi çalışmalar