As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 11:00
gönderen secretagent
Merhaba kalıcı hafızaları kullanırken. PLC programında global alanda VAR_RETAIN seçilmesi gereklimidir?
Default olarak D20000 adresi kalıcı data alanı görünüyor. Direk sınıfını VAR olarak mı tanımlıcaz yoksa VAR_RETAIN seçilmesi gerekli midir?
Re: As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021, 12:07
gönderen Turhan
Default ayarlarda D20.000 - D23.999 data aralığı kalıcı bölgedir. Sembol adres tanımlamanızda PLC D adresinide tanımlıyorsanız bu data aralığını kullanmalısınız. Tanımlama sınıfını doğrudan VAR seçebilirsiniz.
Re: As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 12:13
gönderen samet_17
Default değerlerdeki D Registerlarını girilmesine rağmen VAR_RETAİN seçili olduğu sürece tanımlama yapılamamaktadır. Bu neden kaynaklanır. VAR_Retain ne zaman kullanılmalıdır.
(AS228T PLC için)
Re: As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2025, 15:07
gönderen Turhan
Sembol adres (Tag) tanımlaması yapacaksanız burada adreslerinizi VAR_RETAIN tanımlamanız durumunda değişkenlerinizi kalıcı olarak kullanabilirsiniz. Doğrudan PLC D lokal adresini kullanacaksanız bir önceki mesajda belirttiğim adres aralığını kullanmalısınız.
Re: As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2025, 16:24
gönderen huseyyin
merhaba,
as228 plc de kalıcı datalarda yapılan bir değişiklik olunca aktif olan bir register var mıdır ? yani operatör kalıcı datalarda bir güncelleme yapınca aktif olan bir flag , register var mı ?
teşekkürler.
Re: As serisi plc kalıcı hafıza
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2025, 17:28
gönderen Yakup
Merhaba,
Record_Trigger fonksiyonun kullanarak yapabilirsin fakat kullanmış olduğun plc as300 plc olmalı ve AS-FFTP01 fonksiyon kartını kullanmalısınız.
2025-09-18 17_24_08-DELTA_IA-PLC_AS_PM_EN_20220801.pdf - Foxit PDF Reader.png
Çıktı görüntüsü de bu şekildedir.
2025-09-18 17_24_35-DELTA_IA-PLC_AS_PM_EN_20220801.pdf - Foxit PDF Reader.png