1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2021, 09:01
gönderen onurcavas
Merhabalar 14ss2 plc den vfd-el sürücü kontrolü yapmaktayım. Sürücünün kalkış ve duruş zamanını hmi üzerinden ayarlamak istiyorum. Ancak sürücü manualinden bunun için write command adresi bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2021, 09:35
gönderen Turhan
Merhaba,
01.09 Hızlanma Zamanı parametresine H0109, 01.10 Yavaşlama Zamanı parametresine H010A adresinden ulaşabilirsiniz.
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2021, 10:05
gönderen onurcavas
Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 09:35
Merhaba,
01.09 Hızlanma Zamanı parametresine
H0109, 01.10 Yavaşlama Zamanı parametresine
H010A adresinden ulaşabilirsiniz.
Turhan Bey cevaplarınız için çok teşekkür ederim.Şu noktada kafam biraz karıştı.Hali hazırda link haberleşme kullanıyorum.H2000 parametresini D1415 adresine,data sayısı d1450 ye ve data değeri 2000>d1496 ve 2001>d1497 ye yazılı.Vermiş olduğunuz adresi nereye yazmam gerekli. ?
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2021, 11:21
gönderen Turhan
Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.
.
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2021, 11:41
gönderen onurcavas
Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 11:21
Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.
.
Teşekkür ederim
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 13:47
gönderen 126emuro126
Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 11:21
Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.
.
m1356 yı set ettim. d1900-1901'e 1 değerini yazdım. Daha sonra m1350 ve 1351i set ettim.d1415 ve d1416 ya yazılcak adresleri ve miktarını girdim. Okuncak adresleri 0 yaptım. Sürücümün adresi id'si 1. Hala sadece plc link 1 deki adresi yazıp okuyabiliyorum. Sanki m1356 yı hiç set etmemiş gibi. Ama d1900 deki değeri değiştirince iletişim kopuyor yani m1356 aktif. Bir türlü sürücünün H010C ile H2000 adreslerini aynı anda kontrol edemedim. d1900deki değerleri 1 yapmama rağmen PLC link connection number 1 haricinde haberleşemiyorum. Sürücüde bir ayarı olabilir mi? Adresleri sıralı mı almam lazım?
Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 14:12
gönderen 126emuro126
126emuro126 yazdı: 18 Şub 2025, 13:47
Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 11:21
Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.
.
m1356 yı set ettim. d1900-1901'e 1 değerini yazdım. Daha sonra m1350 ve 1351i set ettim.d1415 ve d1416 ya yazılcak adresleri ve miktarını girdim. Okuncak adresleri 0 yaptım. Sürücümün adresi id'si 1. Hala sadece plc link 1 deki adresi yazıp okuyabiliyorum. Sanki m1356 yı hiç set etmemiş gibi. Ama d1900 deki değeri değiştirince iletişim kopuyor yani m1356 aktif. Bir türlü sürücünün H010C ile H2000 adreslerini aynı anda kontrol edemedim. d1900deki değerleri 1 yapmama rağmen PLC link connection number 1 haricinde haberleşemiyorum. Sürücüde bir ayarı olabilir mi? Adresleri sıralı mı almam lazım?
Sorunu çözdüm m1361'i on yapınca oldu. plc link id1:m1360 id2:m1361 şeklinde gidiyor.