1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dta 4848

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 16:29
gönderen ahmet55
merhabalar
elimizde bulunan 2 adet DTA4848 ISI KONTROL CİHAZI çıkış vermemektedir.
konu ile ilgili olarak yardımcı olurmusunuz.

Re: dta 4848

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 16:37
gönderen Turhan
Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.

Re: dta 4848

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 16:42
gönderen ahmet55
Turhan yazdı: 07 May 2018, 16:37 Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.
ısı kontrol modunda çalışmaktadır.

Re: dta 4848

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 16:43
gönderen ahmet55
ahmet55 yazdı: 07 May 2018, 16:42
Turhan yazdı: 07 May 2018, 16:37 Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.
ısı kontrol modunda çalışmaktadır.
daha öncede böyle bir sorun yaşamıştık.
cihaz üzerinden teknik destek ile ayarlamıştık.

Re: dta 4848

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 17:35
gönderen Turhan
Hatalı parametre ayarından kaynaklı bir sorun olabilir. DTA Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığında anlatıldığı gibi cihazı fabrika ayarlarına resetleyip çalıştırınız.

Re: dta 4848

Gönderilme zamanı: 11 May 2018, 12:03
gönderen ahmet55
Turhan yazdı: 07 May 2018, 17:35 Hatalı parametre ayarından kaynaklı bir sorun olabilir. DTA Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığında anlatıldığı gibi cihazı fabrika ayarlarına resetleyip çalıştırınız.
teşekkür ederim Turhan Bey,
hatalı parametre düzeltilmiştir.