1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
					
				sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 16:49
				gönderen fractal
				selamlar;
rampalı olarak değişken hız  kullanmak istiyorum.gıdeceğim pozisyon sabit.bunu yapabileceğim bir komut vardmır.absolutu yada ıncremantal yapılabilirmi?
teşekkurler..
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 17:17
				gönderen Turhan
				1. Eğer 2 adım hız değişikliği yapacaksanız DDRVI komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutta özel bit adresler ile; L1 yolu V1 Hızında + L2 yolunu V2 hızında hız değişim noktalarını önceden şartlayarak kullanabilirsiniz.
2. DPLSY komutunda hedef pozisyon aynı olmak şartı ile pulse frekansını dinamik olarak değiştirebilirsiniz. Bu komut rampasız olduğundan rampa geçişlerini birim zaman içerisinde kademeli arttırıp/azaltarak rampayı oluşturabilirsiniz.
.
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 18:20
				gönderen fractal
				bu komutlar işime yaramıyor.ucan testere yapmaya calışıyorum.rampalım   olarak kalkıp master  eksenın takip edecek ve rampalı durması gerekiyor.baska bir cozum yolu varmı
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 11:17
				gönderen Turhan
				E-cam uygulamaları için Motion controller kullanmaktayız. DVP-S Serisi PLC grubu için önerimiz bulunmuyor.
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 11:52
				gönderen fractal
				şoylebir şey yapmak mumkunmu.pozisyon komutlarını tam rampada kesip surekli pals komutlarına gecilebilirmi_?yada rampa 100ms orneğin.100ms dolduğunda o ankı komutu kapatıp diğer komuta gecilebilirmi?bu durumda sadece cevrim suresi kadarmı kayıp olur?amacım rampalı kalkıp takip hızına gecmek ve takip hızındanda rampalı duruş yapmak..
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 13:15
				gönderen Turhan
				Pulse komutlarında komut geçişleri esnasında çıkış frekansı 0'a düşmektedir.
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 08 Kas 2021, 13:18
				gönderen fractal
				rampa komutunun kullanımı nasıldır?( api 67)
			 
			
					
				Re: sv plc de değişken hızlarda rampa kullanımı
				Gönderilme zamanı: 08 Kas 2021, 13:46
				gönderen Turhan