ASDA A2 - Sigorta Seçimi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2021, 15:34
gönderen dmsconverting
Merhaba,

ASD-A2-3043 servo sürücüsü kullanacağım. Datasheetine baktığımda "Circuit Breaker" değeri 30A ve "Fuse (Class T)" 50A olarak önerilmiş.

Burayı görmeden önce açıkcası ben 10A sigorta seçimi yapmıştım. Sebebi kabaca A = P / 380 / 1.73 --->> 4.56A bir değer çıkıyor.

Burada atladığım durum nedir? Yorumunuzu rica ederim.

Şimdiden teşekkürler.

Re: ASDA A2 - Sigorta Seçimi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2021, 21:04
gönderen Coşkun
Merhaba,

Genel olarak motorun %300 e kadar yüklenmesine izin verilmektedir. Ayrıca motoru kullanacağınız uygulamaya göre motor kalkış rampası değişkenlik gösterebilecek bazen de sahada voltaj dalgalanmaları yaşanacak ve güç endeksini sağlamak için sürücü ve motor daha fazla akım çekecektir. Tüm bunları düşündüğünüzde tabloda verilen değerler uygun görünmektedir. Fakat siz uygulamanıza göre özel olarak sigorta seçimi yapabilirsiniz. Bu aşamada yaşayacağınız tek sorun yüklenme durumunda giriş sigortasının atması yada kapanması olacaktır.

Motor_List.png

Circuit_Breaker_List.png


İyi çalışmalar dilerim.