merhaba,
as plcde z fazına göre home işlemi yapılabilior. DVP serisinde z fazına göre home yapılabilinir mi?
ikinci sorum ise TPO işlemi nedir nasıl kullanılır?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
z fazı home
- servetd
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 30 Ağu 2021, 22:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: z fazı home
Merhaba,
DVP serisi PLC'lerde de Z fazına göre Home işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız Y0 pulse output çıkışı için X1 girişine Z fazını bağlamalısınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından 8. PTO/DPTO PALS KOMUTU başlığını inceleyebilirsiniz.
.
DVP serisi PLC'lerde de Z fazına göre Home işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız Y0 pulse output çıkışı için X1 girişine Z fazını bağlamalısınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından 8. PTO/DPTO PALS KOMUTU başlığını inceleyebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.