Dtc 1000 tepkime
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 10:39
gönderen Ciseotomasyon
Pv 39 derece istenilen set 40 derece ısıtma çok kısa açıyo kapıyor birazdaha bu 1 derecelik farkta uzun tutsun açmayı nasıl ayarlayabilirim
Re: Dtc 1000 tepkime
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 11:05
gönderen Turhan
PID çalışma modunu kullanıyorsanız DTC''nin P katsayısını düşürüp çalışmayı denemelisiniz.
Re: Dtc 1000 tepkime
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 16:19
gönderen Ciseotomasyon
Pıd modunda düşürdüm değişen bişi olmadı çok mu düşürürsem sadece p kat sayısınlamı oynayacağım
Re: Dtc 1000 tepkime
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 16:36
gönderen Turhan
Yanlızca P katsayısını değiştirin. P katsayısını düşük girerseniz DTC'nin set değerine yaklaşması ağır, Büyük girerseniz set değerine yaklaşması hızlı ve salınımlı olacaktır.