1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA ASDA A2

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 22:16
gönderen flayges
Merhabalar, S7-1200 pnp çıkışlı plc ile ile harici pozisyonlama yani pulse ile sürüyorum

bağlantı olarak

9 pin +24 v
11,17,35,37 - 24v
36 pin ile yön
43 ile pulse veriyorum

pulseleri hızlı çıkışla yolluyorum 4 adet servo çalıştırıyorum ama bazen bir adet servo home yaparken tersine dönüyor
programları aynı herşey aynı bağlantıda sıkıntı yok ama tersine dönüyor sitelerde 1 k ohm direnç bağlayın diyor ama bazılarında yok
41 pin e -24 v vermek gerekiyor mu

Re: DELTA ASDA A2

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2021, 09:26
gönderen Uğur
35.Pin: PULL_HI Güç kaynağınızın 0VDC ucunu
11.Pin: COM+ Giriş inputları için com ucu
43.Pin: PULSE PNP Pulse girişi
36.Pin: SIGN PNP Yön girişi

Bağlantıyı yukarıdaki gibi gerçekleştiriniz.