ASDA A2-7.5 KW SERVO DRİVER AL 005 HATASI

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2021, 11:05
gönderen es_fb
Herkese iyi günler.

ASDA A2-7.5 KW SERVO DRİVER AL 005 HATASINI VERİYOR

(Regeneration control operation is in error.)
Çözümü nedir açlıp kapatınca düzeliyor.
Sorun yaratırmı.Daha önceden yapmıyordu sürücü içersine sadece hız ve haberleşme hızının parametresini değiştirmek zorunda kaldım.Bir süre çalıştı sonra bu hatayı verdi.

Re: ASDA A2-7.5 KW SERVO DRİVER AL 005 HATASI

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2021, 11:11
gönderen Uğur
Ani hızlanma ve yavaşlama ile sert duruşlarda regeneratif enerji oluşumu gerçekleşiyor. Hareket profilini yumuşatmalı yani ani hareketten kaçınmalı yada frenleme direnci kullanmalısınız.

Re: ASDA A2-7.5 KW SERVO DRİVER AL 005 HATASI

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2021, 13:42
gönderen es_fb
Frenleme direnci kullanıyorum ama yüklediğimde kayıt olmamış tekrar yükledim şimdi kaydetti rampalarıda açtım .şimdilik bir sorun yok. İnşallah da olmaz.
Sağolun Bilgilendirme için