				Asd-b2 Servo Al006 hatası
				Gönderilme zamanı: 15 Ara 2021, 13:43
				gönderen hancrsss
				Merhaba. Sürücü anlık olarak aug_l değeri 200 dolaylarına çıkıyor ama takir takir çalışıyor sonrasında herhangi bir arızayla karşılaşır mıyız ? Manuel'de diyor ki aug_l 3 ile 5 arasında olmalı
			 
			
					
				Re: Asd-b2 Servo Al006 hatası
				Gönderilme zamanı: 15 Ara 2021, 14:54
				gönderen İslam
				Merhaba,
Resimde orta ve düşük ataletli motorların çeşitli yüklenme değerlerine dayanım süreleri verilmektedir. Bu süreler aşılmadığı sürece sürücü hata vermeden çalışmaya devam eder. Sürücünün nominal yüklenme değeri 100'dür. Bu değerin üzerine çıkıldığı her durumda OverLoad hatasına geçme riski vardır. 3-5 gibi bir değer genelde boştayken çalışma esnasında beklenir. Anlık yüklenmeler olabilir, aşağıdaki tabloya göre yüklenme süreleri aşılmazsa hataya geçmeyecektir.
low.png
medium.png