gönderen servetd
Merhaba,
A2 servo ve sürücü kullanılan sistemler için ,

-15MC de yazılımsal limit,
-Sürücü üzerinden yazılımsal limit,
-AS ve DVP serisi için ISP soft üzerinden yazılımsal limitler nasıl belirlenebilir?

Re: limit

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2022, 09:35
gönderen Turhan
Merhaba,

Aşağıdaki pencerelerden software limitleri etkinleştirebilirsiniz. DVP serisi PLC modelleri için software limit özelliği bulunmamaktadır.

.
AS200 Pulse output eksenleri için yazılımsal limit swichler:
AS200_Pulse.jpg


DVP15/50MC eksenleri için yazılımsal limit swichler:
15MC.jpg


ASDA-A2 PR mod eksenleri için yazılımsal limit swichler:
ASDA_A2_soft_limit.jpg

Re: limit

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2022, 13:46
gönderen firukk
Benzer bir soru bende soracaktım. Yeniden başlık açıp kirlilik oluşturmak istemedim.

Turhan Bey açıklamanızdan anladığım kadarıyla ASD-A2 sürücülerde yazılımsal limitleme bulunmuyor. PLC üzerinden yazılımsal limit yapılabiliyor ve buda AS serisi cpu için geçerli doğru mu ?

Re: limit

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2022, 15:39
gönderen Turhan
Servo sürücüyü dahili pozisyonlama (PR Mode) modunda kullanıyorsanız P5-08 ve P5-09 parametreleri ile yazılımsal limit özelliklerini kullanabilirsiniz. Eğer AS serisi PLC'nin pulse output çıkışlarını kullanıyorsanız HWCONFIG penceresi üzerindeki limit ayarları ile eksenler için yazılımsal limitleme özelliğini kullanabilirsiniz.

.