1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 15:42
gönderen ferhatcakir_32
Merhaba, ASDA-B2 1,5 KW servo motor takımımız var. Sürücüde ara ara AL002 hatası alıyorum. Bu hatayı dur kalklarda vermiyor. Aynı makinede 220 volt ile çalışan rezistans lambalar var. Bunları devreye aldığım anda servo sürücü AL002 hatası veriyor. Bunun ara sıra yapıyor. Makineyi besleyen ana kabloların kesitini büyüttük (rezistansların tamamı nötrle beslendiği için). Rezistansların çalışmaya başlamasıyla voltajın düşmesi gerekmezmi? Ama servo sürücü yüksek voltaj hatası veriyor. Bu arızayı bir türlü gideremiyoruz. Çözüm öneriniz nedir acaba.
Şimdiden teşekkürler.
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 15:58
gönderen Turhan
Merhaba,
AL002 hatası aşırı voltaj hatasıdır. Bu hata yalnızca sürücü besleme geriliminin yükselmesi ile değil, Motorun rejeneratif çalışması durumunda da ortaya çıkmaktadır.
AL002 uyarı koşulun aktif olabilmesi için sürücü DC barasında (Single-phase: 200 ~ 255 VAC) minimum 255*1,42=360VDC oluşuyor olmalı.
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 16:02
gönderen ferhatcakir_32
Benim anlayamadığım neden rezistansları devreye sokunca bu hata geliyor. Motor çalışmazken dahi bu hatayı veriyor. DC bara geriliminde hata tölerans değerlerinin girildiği bir data varmı. Acaba yanlış ve az girilen bir değer olabilirmi
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 16:15
gönderen Turhan
Aşırı voltaj uyarı koşulu için DC Bara voltaj değeri sabittir. Parametre ile değiştirilen bir değer değildir.
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 16:50
gönderen ferhatcakir_32
Peki servo motor çalışmadanda bu hatayı veriyor yani rejeneratif bir yük yok. Bunu neden yapabilir.
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 16:58
gönderen Turhan
Turhan yazdı: 11 Şub 2022, 15:58
Merhaba,
AL002 hatası aşırı voltaj hatasıdır. Bu hata yalnızca sürücü besleme geriliminin yükselmesi ile değil, Motorun rejeneratif çalışması durumunda da ortaya çıkmaktadır.
AL002 uyarı koşulun aktif olabilmesi için sürücü DC barasında (Single-phase: 200 ~ 255 VAC) minimum 255*1,42=360VDC oluşuyor olmalı.
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 03:29
gönderen Kahraman09
Merhaba sürücü Al.013 hatası veriyor bunu nasıl gideririm
Yardımcı olursanız sevinirim
Re: ASDA-B2 Servo Sürücü Arıza Kodu
Gönderilme zamanı: 27 Oca 2023, 10:21
gönderen Turhan
AL013 Emergency Stop hatasıdır. Acil stop durumunu ortandan kaldırmalısınız. Bu input tanımını kullanmıyorsanız sürücü default ayarlarında N.C. tanımlı acil stop tanımını pasif hale getirmelisiniz.
Default ayarlarda DI8, P2-17= 0x0021 tanımı ile N.C Acil stop tanımlıdır.