Arızalı sürücü yerine ne kullanabilirim

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 19:44
gönderen Halilotomasyon
Merhabalar
ASD A2023MA 2 kW lik servo sürücü 16 hatası vermeye başladı.surucuyu plc merkezine tamire gönderdim ama eski model olduğu için tamir edilemez deyip geri gönderdiler.
Bu sürücü yerine hangi sürücüyü kullanmalıyım.
Piyasada 2. Elini bulamadım.ama onun yerine 3 kW olaASD A3023MA buldum.acaba bu sürücüyü alıp taksam bir sorun olurmu.
Lütfen yardımcı olur musunuz.

Re: Arızalı sürücü yerine ne kullanabilirim

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2022, 11:16
gönderen Uğur
Sürücü eski model değil yine A2 serisi fakat 3 faz 220V model olduğu için güncel modeller 3 faz 380V tur. Sürücü motor uyumu olmadığı sürece farklı sürücüler ile hata alacaksınız.

Re: Arızalı sürücü yerine ne kullanabilirim

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2022, 17:11
gönderen Halilotomasyon
Bu sürücü yerine yine aynı model 3 kW sürücüyü kullanabilirmiyim.ayni model ASD A3023MA olanını kullansam olurmu

Re: Arızalı sürücü yerine ne kullanabilirim

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2022, 10:00
gönderen Halilotomasyon
Hani normal aç sürücülerde motor küçük olsada büyük sürücü kullanabiliyoruz.servodada aynı modellin bir bir üst sürücüsünü küçük motora kullanabilirmiyiz

Re: Arızalı sürücü yerine ne kullanabilirim

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2022, 10:01
gönderen Uğur
Bilgiyi teyit ettirme adına biraz beklettim. 3 kw A3 motora A2 nin motoru 2 kw bağlanabilir şeklinde cevap aldım.