1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tork Limitleme

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2022, 02:05
gönderen ledel
Merhaba b2 servolu bir sitemde p1-02 10 ayarlanmış, tork limiti eklenmiş. Bu parametreyi açınca p1-12 mi aktif olur? Çünkü p1-12 =195 yapılmış. Aynı zamanda ben p1-02=0 yaparsam servo maks tork değerlerinde çalışır m? Herhangi bir limitleme yapmak istemiyorum...

Re: Tork Limitleme

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2022, 09:54
gönderen Uğur
Tork limitleme aktif edildiğinde TCM0 ve TCM1 inputları ile Analog + P1-11 ~P1-14 arası tork kaynaklarından biri seçilmelidir. Bu kaynak seçimine göre tork limiti belirlenmiş olur. P1-02 yi 0 yaparsanız limitleme iptal olur.