1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Cp2000 15 kW sürücü

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2022, 17:15
gönderen Angstrom
Merhaba elimizde 3 adet 15 kW motor vardır cp2000 master 1 pompa 2 adetta softstarter 2 pompayı yönetmektedir.

Şöyle bir sıkıntımız var. Surucud3n 4 bar ayarliyoruz. Sistem 6.5 bara geliyor beklemeye alıyor 2 4 sn arasında bar yavaş yavaş düşüyor.
Sürücünun paremetrelerini ; CP2000’de PID ile Sabit Miktar Kontrolü PDF dosyasındaki bilgilere gore girdik.

İstediğimiz motorlar sırayla 10 sn aralıklarla devreye girip istenilen basıncı yakaladığı zaman aninda devreden çıkmasıdir.
Yardımcı olabilir misiniz.

Re: Cp2000 15 kW sürücü

Gönderilme zamanı: 04 Nis 2022, 11:17
gönderen Uğur
Bu çalışma modu için CP2000 FW 2.03 olmalıdır. Ürün tedarik ettiğiniz bayii ile görüşerek gerekli güncellemeyi yaptırın.