İlk defa frenleme direnci kullanacağım. Öncelikle vermek istediğiniz teknik bilgi ve tecrübe varsa çok iyi olur. Aşağıdaki ekte motorumun özelliklerine göre tabloda işaretlemeler yaptım. Orada frenleme direnci ve ünitesi ile ilgili bilgiler var.
1- ünite olmadan direnci sürücüye bağlayamaz mıyım?
2- tabloda minimum frenleme direnci değeri 25 ohm ama frenleme direnci 50 ohm sanırım garanti olsun diye. Ben oraya 600 watt 25 ohm taksam çalışır anlamına mı geliyor?
3- frenleme direncinin modelinin yanında üniteye takılabilecek maksimum direnç sayısı mı yazıyor yoksa kaç adet direnç kullanmam gerektiği mi yazıyor?
4- aşağıda başka bir ekte bağlantı şeması var. orada termik röle görüyorum. takmasam sorun olur mu? takacaksam nasıl takmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkür ederim.
1.png
2.png

Re: Frenleme Direnci Hakkında

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2022, 12:25
gönderen İslam
VFD-EL serisi sürücüye Frenleme Direnci direkt olarak takılamaz. Frenleme Ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır. En az 1000W 106Ohm değerini kullanabilirsiniz. Watt değerini arttırmanızda bir sakınca bulunmuyor. Ohm değeri 106'dan küçük olmamalıdır. Termik röle bağlamanıza gerek yoktur.

Re: Frenleme Direnci Hakkında

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 10:12
gönderen küheylan
Merhaba
Peki sürücü üzerinden parametre ayarlamam gerekiyor mu? İyi çalışmalar.

Re: Frenleme Direnci Hakkında

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 10:13
gönderen küheylan
Bir de bu frenleme modülünün üzerinde dip switch var. Input voltaja göre ayarlayın diyor. Sürücünün voltajına göre mi?

Re: Frenleme Direnci Hakkında

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 10:26
gönderen İslam
06-00-->0 yapmanız yeterlidir. Frenleme ünitesinin üzerinde bulunan dip switchler için ise maksimum voltajdan başlayarak aşağıya doğru kademeli bir şekilde inebilirsiniz. Örneğin 240 yaptınız hataya geçiyor, 230'a düşürdünüz hata kesildiyse orada bırakabilirsiniz.