1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
delta plc dop ekran ve sürücü haberleşme hakkında
Gönderilme zamanı: 19 May 2018, 19:28
gönderen furkan68
merhaba arkadaşlar ss2 plc dop ekran ve l serisi sürücüyü ekran üzerinden delta controller ascii haberleştiriyorum.ekran üzerinden sürücüye hız bilgisi yazıyorum.buraya kadar sorun yok fakat ben plc üzerinden hız yazmak istiyorum bunu nasıl sağlarım.ekrandan sayısal değer gir elementine makro ile denedim ama hata verdi.kolay gelsin iyi çalışmalar.
Re: delta plc dop ekran ve sürücü haberleşme hakkında
Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 09:14
gönderen Uğur
PLC üzerinden hız bilgisi yazacaksanız haberleşmenin PLC üzerinden olması gerekmektedir. Yani PLC Sürücü ile RS485 üzerinden haberleşirken siz PLC ile HMI'ı PLC RS232 portuna bağlayıp haberleştirmelisiniz. Aşağıdaki linkte örnek programlar mevcuttur.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Şuanki haberleşme konfigürasyonu üzerinde iş yapmak isterseniz macro yazmalısınız. Bunun yolu içinde örneğin PLC D500 datasına hız değerini girersiniz HMI arkaplan macrosunda da bu D500 datasını inverter 2001 adresine taşırsanız, PLC den girilen frekans HMI tarafından sürücüye iletilir.
Re: delta plc dop ekran ve sürücü haberleşme hakkında
Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 09:35
gönderen furkan68
uğur bey cevabınız için teşekkür ederim ben makro ile yapmaya calıştım mov olarak taşıma yapıyorum fakat ekran hata veriyor.ufak bir makro örneği verebilirmisiniz.kolay gelsin.
Re: delta plc dop ekran ve sürücü haberleşme hakkında
Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 09:47
gönderen Uğur
Aşağıdaki gibi bir macro satırı ile taşıyabilirsiniz. Burada PLC istasyonu "1", İnverter istasyonu "2" kabul edilmiştir. Örnek programda ektedir.
Kod: Tümünü seç
({Link2}2@INVERTER-2001) = ({Link2}1@PLC_D500)