1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 08:44
gönderen adiguzel51
Merhaba ,

Şuan ASDA-B2 sürücüsü üzerinde çalışıyorum.

Tork modunda kullanıyorum. Ama duruma göre pozisyonlama modunada geçmek istiyorum.

Birinci olarak bağlantıda tork modunun üstüne pozisyon modu bağlantısınıda eklemem mi gerekiyor ?

İkincisi komut olarak nasıl bir işlemle geçiş yapabilirim?

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 21 May 2018, 09:10
gönderen Uğur
Servo dual modlarını kullanmalısınız. P1-01 Kontrol Modu parametresini "7" ayarlayarak hem PT (Harici Pozisyonlama) hemde T (Tork Modu) birlikte kullanılabilir. Bunun için servo dijital girişlerinden birini P2-10~P2-17 (DI1~DI8) "120" ayarlayarak digital giriş eğerki OFF ise servo Trok Moduna, ON ise Pozisyon Moduna geçmiş olacaktır.

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2020, 11:52
gönderen muratguzel06
merhaba asda2 3 kw servo pres uygulamasında pozisyon modundan tork moduna alıp presleme yapıp tekrar posizyonla hareket yaptırmak istiyorum fakat tork moduna alınca pozisyonu değiştiği için sürekli farklı noktalarda pozisyonlama yapıyor bu olayı nasıl çözebilirim

iyi çalışmalar

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 09:40
gönderen Turhan
Merhaba,

Eğer sürücüyü harici bir pulse kaynağı kullanarak pozisyonluyorsanız sürücü tork modunda iken aldığı yolu ancak haberleşme üzerinden sürücü encoder feedback değeri ile bulunabilir. Aksi takdirde PLC pulse output sayıcısına göre pozisyonlama yapmaya devam ederseniz hatalı pozisyonlama oluşması normal bir durumdur.

Re: POZİSYON - TORK UYGULAMASI

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2022, 21:46
gönderen muratakkayaa
MERHABA matkap uygulamasında delta b2 servo da pozisyon komutunda kullanırken aynı anda tork ta uygulamak istiyorum yani matkap sıkıştığında dursun nasıl yapabiliriz.

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2022, 09:59
gönderen Uğur
Kolay metod olarak P1-57 ye motor sıkışma seviyesini % olarak ve 1-58 e de zamanı ms olarak girip bu sıkışma yüzdesi üzerinde ayarladığınız süre kadar kalırsa motor korumaya alınır.

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2022, 10:20
gönderen muratakkayaa
Merhaba Uğur bey hmı üzerinden tork değerini değiştirmek istiyorlar 0-10 v üzerinden pozisyonda kullanırken tork değiştire biliyor muyuz ? iyi günler dilerim

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2022, 12:20
gönderen Uğur
0-10V analog seçimde kontrol analog üzerindendir haberleşme ile olmaz. Parametre tork adreslerini seçerseniz o parametrelere yazmak suretiyle olur.

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2022, 21:24
gönderen muratakkayaa
Uğur Bey kolay gelsin haberleşme üzerinden tork parametresini değiştirebiliyor muyuz peki birde haberleşme protokolü 485 modbus mı iyi çalışmalar.

Re: Tork Modundan Pozisyon Moduna Geçiş

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2022, 09:16
gönderen Uğur
Tork değerini parametreye RS485 modbus olarak yazabilirsiniz.