C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 08:52
gönderen ege50
Merhabalar,
C2000+ Modbus adreslerine ihtiyacım var yardımınızı rica ederim.(Tork,hız bilgilerini Op.panelinden göndermek istiyorum.
Teşekkürler.
Re: C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 09:25
gönderen Uğur
Re: C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 11:55
gönderen ege50
Merhabalar,Hızlı cevap için teşekkürler.Listede tork oranını göndereceğim adresi bulamadım
Re: C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 13:17
gönderen Turhan
Resimde işaretlediğim adresleri kullanabilirsiniz.
.
Re: C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2022, 09:39
gönderen ege50
Merhaba,
({Link2}6@INVERTER-0B22) = ({Link1}1@PLC_D2012)-Arkadaş 0B22 kullanmış bunun ne olduğunu bulamadım ,lütfen nedir bilgilendirirmisiniz.
Re: C2000 modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2022, 09:46
gönderen Miihendis75
Merhaba;
0B22 = Sürücünün 11-34 parametresine karşılık geliyor ( Tork Komutu ). D2012 adresi içerisindeki değeri bu parametreye yazmak için yapılmış.