1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC1000 Status Locked All

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2022, 13:08
gönderen 1227
İyi günler elimde DTC1000 ve DTC2000 mevcut. Sistemi bağladım DTC2000 üzerinde oynama yapabiliyorum . DTC1000 ise resimdeki gibi parametreleri yüklenmeden kalıyor. Error ışığı devamlı aktif kalıyor. Resim

Re: DTC1000 Status Locked All

Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2022, 09:26
gönderen Turhan
Merhaba,

DTC1000'i fabrika ayarlarına resetlemeyi denedinizmi?

Re: DTC1000 Status Locked All

Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2022, 15:35
gönderen 1227
Fabrika ayarlarına hem DTCCom ile aldım hem de run stop run stop yaparak denedim ikisinde de sonuç değişmedi. DTC1000 yanında takılı olan DTC2000 den sıcaklık okuyabiliyorum error yanmıyor. DTC1000 üzerinde error ışığı devamlı aktif kalıyor. DOP-B ekrana bağlayıp değer okumaya çalıştığımda DTC2000 modülünden değer okunurken DTC1000 adresinden bir değer okumak istersem DOP-B üzerinde DTC1000 portunda haberleşme hatası oluşuyor .

Re: DTC1000 Status Locked All

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2022, 10:17
gönderen 1227
Konu ile ilgili bir öneriniz var mıdır?

Re: DTC1000 Status Locked All

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2022, 10:36
gönderen Turhan
Açıkcası farklı bir önerim bulunmuyor. Yazılımsal olarak fabrika ayarlarına alınmış bir DTC'de bu tip hatalar oluşmaması gerekir. Özellikle gönderdiğiniz resimdeki data adres değerleri okunamıyor olması donanımsal bir sorunu işaret ediyor.

Ürünü tamir servisine iletebilirseniz gerekli incelemeleri gerçekleştirebilirler.