1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 04:00
gönderen kakgun21
Merhabalar delta VFD-EL W model bir sürücüm mevcut bunu RS485 ile bir başka plc haberleşmesini yapmak istiyorum.
Kullanmış olduğum PLC de Ek-1 de olduğu üzere Cihaz adresi Veri Adresi ve Veri Tipi mevcut
resim_2022-08-31_035300007.png
Delta ürününde ise veri adresleri Örneğin Run komutu için : 2000H Bit0-1(10B) olarak belirtilmiş.
2000H Bit0-1(10B) verisini Örneğin 440024(sallama değer) olarak nasıl görebilirim bunu bu veriye nasıl çevirebilirim.
Run komutu için 440024 kullanmak istiyorum örneğin.
Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim
resim_2022-08-31_035827828.png
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 09:34
gönderen Turhan
Merhaba,
İnverter modbus adresleri sabitdir. Kullanıcı tanımlı adres tanımlaması yapılamamktadır. Dolayısı ile adreslemelerinizi kontrolcü tarafından düzenlemelisiniz.
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 16:12
gönderen kakgun21
Soru yanlış anlaşıldı sanırım benim istediğim sizin dediğiniz değil maalesef.
benim istediğim şey RUN komutu verebilmem için ondalıklı sayı karşılığı nedir ?
2000H onaltılık sayıyı ondalığa çevirince 8192 çıkıyor bu sayının 0-1 Bit değerlerini 10 verirsek 8194 mü oluyor haberleşme sağlayamadım.
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 16:16
gönderen Turhan
Hex = 2000
Decimal = 8192
Modbus = 48193 (40.001 + 8192)
Bu tanımlar ile erişebilirsiniz.
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 16:49
gönderen kakgun21
Hex = 2000
Decimal = 8192
Modbus = 48193 (40.001 + 8192)
Bu mantığa göre Decimal = 8192 yazma grubuna ait ve run komutu vermemiz için 0. ve 1. bitlerine 10 yaptığımızda yani 2 olacak
yeni değerimiz 8194 modbus karşılığı ise 48195 oluyor doğrumu ? emeğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim.
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 17:07
gönderen Turhan
Hex = 2000
Decimal = 8192
Modbus = 48193 (40.001 + 8192)
Bu adrese, 18 sayısını yazdığınızda ileri start, 34 sayısını yazdığınızda geri start, 1 sayısını yazdığınızda sürücü stop konumuna geçecektir.
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 17:21
gönderen kakgun21
Denemeler yapıyorum olmuyor sanırım sürücü frekansını değiştirmeliyiz deniyorum ama
aşağıdaki görsele göre hangi haberleşmeyi kullanacağım. sabrınız için çok teşekkür ederim. son sorumdu
resim_2022-08-31_172008935.png
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2022, 17:28
gönderen kakgun21
birde bu ekrana göre 18 değerinin start olduğunu nasıl buldunuz ?
yani 256 128 64 32 16 8 4 2 1 olarak bunu anlayamadım hangi veri tipine göre buldunuz açıklarsanız çok sevinirim
resim_2022-08-31_172742079.png
Re: VFD-EL sürücü RS485 Veri aktarma
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2022, 09:39
gönderen Turhan
Sürücü ile haberleşebilmek için resimde işaretlediğim parametreleri doğru tanımladığınıza emin olunuz.
H2000 kontrol adresi için Bit1 + Bit4 = 18 (Run+FWD) sinyalidir. Diğer bitler benzer şekilde binary tabanda kodlanabilir.
.