CP2000 Pompa Uygulaması Hk.
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2022, 12:32
gönderen eemburakbagci
Merhabalar. Ekte gönderdiğim uygulamayı gerçekleştireceğiz. Uygulama PID ile çıkış basıncı yetmediği anlarda 1. motor devreye alınacak ve şebekeye bırakılacak. Bu işlem 2 motor için yapılacaktır. Basınç yeterli geldiği taktirde 2.motordaki frekans belirli bir değerin altına düştüğünde 2. motor devreden çıkacak ve 1. motor PID ile çalışmaya devam edecektir. (2. motorda pid ile çalışacaktır.) Bu uygulamanın görselini ekte paylaştım. Parametreler konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Re: CP2000 Pompa Uygulaması Hk.
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2022, 15:59
gönderen Turhan
Merhaba,
Öncelikle sürücünüz varsayılan fabrika ayarlarında iken
C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dokümanında anlatıldığı gibi temel PID parametre ayarlarını tanımlayınız.
Sürücü'nüz tek bir motor ile PID kontrol methodu ile çalışır duruma getirdikten sonra resimde işaretlediğim parametreleri sürücüye ilave olarak tanımlayınız.
Not: Resimde 12-01 olarak tanımlanan motor sayısınızı uygulamanız 2 motorlu olduğu için 2 tanımlayın. Bu parametreye motor sayınızı tanımladıktan sonra sürücü'nün dijital output çıkışları RA1'den başlayarak otomatik tanımlanacaktır.
Uygulamaya ait örnek parmetre dosyasınıda mesaja ekliyorum.