1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tek Ekrandan 2 PLC Kontrol

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 09:41
gönderen baht55
Merhaba,

İki ayrı noktada pompalar var. (Bu noktalardan birini A, diğerini B noktası olarak adlandıracağım.) A noktasındaki pompa aktifken, B noktasındaki pompa pasif (Bir noktaya fazla yük bindiğinde devreden çıkıp diğer nokta sulamaya devam ediyor.), ortak bir sahayı suluyorlar. HMI ve PLC sistemini A noktasına kuracağım. B noktasına ise HMI olmadan PLC sistemini kuracağım. Sistemde iki PLC'de routerlar vasıtasıyla sabit IP ile internete çıkacak. Data Exchange ile PLC'ler arasında haberleşip tek HMI ile sistemi kontrol etmek istiyorum.

Bu sistem yapılabilir ise routerlarda yapmam gereken port yönlendirme ayarları nasıl olmalı? PLC'ler arası haberleşme ayarlarını nasıl yapabilirim? Dikkat etmem gereken noktalar neler? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

İyi çalışmalar dilerim.

Re: Tek Ekrandan 2 PLC Kontrol

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 13:05
gönderen baht55
baht55 yazdı: 06 Eyl 2022, 09:41 ortak bir sahayı suluyorlar.
Bu arada iki PLC aralarında sadece kaçıncı istasyonda, kaçıncı dakikada kaldığı bilgisi aktarılacak, pompanın başlatılıp durdurulması ve basınç sensöründeki veriyi alacağım. Diğer tüm bilgiler zaten iki PLC'de de aynı şekilde girilmiş olacak.

Re: Tek Ekrandan 2 PLC Kontrol

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 15:11
gönderen Turhan
Ürünler ethernet haberleşme opsiyonuna sahip ise DX2100 veya DX2300 ürünleri ile farklı ağlardaki cihazlar arası iletişimi ethernet arabirimi üzerinden sağlayabilirsiniz.

DIACloud Cihaz Kurulumu başlığında belirtilen

Re: Tek Ekrandan 2 PLC Kontrol

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2022, 16:02
gönderen baht55
Turhan yazdı: 06 Eyl 2022, 15:11 Ürünler ethernet haberleşme opsiyonuna sahip ise DX2100 veya DX2300 ürünleri ile farklı ağlardaki cihazlar arası iletişimi ethernet arabirimi üzerinden sağlayabilirsiniz.

DIACloud Cihaz Kurulumu başlığında belirtilen
Turhan Bey merhaba,

DVP12SE11R PLC kullanıyorum, ethernet arabirimine sahip. A noktasındaki PLC'denki routera B noktasındaki PLC'yi port yönlendirmesi ile bağlayıp Data Exchange yöntemini kullanamaz mıyım? Bu yöntemi kullanmak için illaki iki PLC'yi aynı routera ethernet ile bağlamam mı gerekiyor?

Önemli konu cihazların fiyatları. Ben bugün piyasada 110$ bandında sim kart router bulabiliyorken dx2100'ın fiyatları malumunuz. (dx2300'da sim kart desteği mevcut değil.) Sorularım konusunda ısrarcı olma sebebim buna göre malzeme seçimi gerçekleştireceğim. Bizlere cevap verirken değerli vaktinizi ayırıyorsunuz bunun için sizlere çok teşekkür ederim.

Özellikle port yönlendirme ve data exchange hakkında biraz daha detaylı destek olabilirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar dilerim.