Merhabalar, c2000+ sürücü ile tork kontrolu yapmak istiyorum.
1. birinci potansiyometre ile tork kontrol
2. ikinci potansiyometre ile hızı değiştirmek istiyorum
Parametrelerini ve bağlantı şemasını bağlanır mısınız?
Re: C2000+ ile Tork Kontrol
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2022, 10:01
gönderen Turhan
C2000 Sürücü Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu uygulama videosunu referans alabilirsiniz.
.
Re: C2000+ ile Tork Kontrol
Gönderilme zamanı: 16 May 2024, 10:31
gönderen generalindustrial.tr
Merhabalar,
Tork modu uygulamasında sıfır tork tutma parametresinin nasıl çalıştığını çözemedik. Aslında yapmak istediğimiz hareket frw girişine sinyal gelmediğinde boştaki salgıyı engellemek için hız modundaki gibi 0 hız tutma uygulaması yapmak. bunun için bi çözümünüz varmıdır mekanik olmayan bi yöntem.
Re: C2000+ ile Tork Kontrol
Gönderilme zamanı: 17 May 2024, 09:11
gönderen İslam
Merhaba,
Sürücüde çalışma sinyali olmadığı sürece sıfır hız tutma fonksiyonu devreye girmeyecektir. Torku %100 ayarlayıp frekansı 0hz olarak set edip start sinyali verirseniz 0hz'de kendisini tutacaktır.
Re: C2000+ ile Tork Kontrol
Gönderilme zamanı: 04 Haz 2024, 15:26
gönderen generalindustrial.tr
İslam bey merhaba;
0,75 kw asenkron motor direk mile ekuple olarak çalışmakta.
Önerdiğiniz gibi kapalı çevrim tork modunda 0 hz de %100 tork durumunda üzerinde 30 kg lık bi yük varken bu durumda run koumumda malzeme kopuksa kaçırmalar yapıyor yada elle müdahale olursa malzemeyi ters yönde vermeye başlıyor. bu durumla ilgili çok fazla denemeler yaptık ama yük yokken başarılı fakat yük varken bi şekilde beceremedik. Hız modunda sıfır hız tutma yaptık denemek için bu problem ortadan kalkıyor . Söyle bişey düşündük plc modunda sürücü enerjilendikten 2 sn sonra run (m1040)aktif olsun, mi2 den giriş geldiğinde hız ve tork(d1060) olarak geçiş yapsın. bunu da yaptık ama hız moduna geçince sıfır hız tutma yı aktif edemedik. geçişlerde sürücüyü rundan cıkarmak mı gerekli yoksa triger reset mi yapmalı . makina su an çalışıyor teslim ettik . ama bu sorun sebebiyle urunde dururma gibi durum olustuğunda salınarak alt malzemeye yapışıyor ve çöp oluyor. bu konu için tekrar gitmeden önce size sormak istedim .
Re: C2000+ ile Tork Kontrol
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2024, 09:48
gönderen İslam
Merhaba,
Modlar arasında geçiş yaparken önce RUN sinyalini kesip ardından mod değiştirip sonrasında tekrar çalışmayı test edebilirmisiniz.