1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-EL-W AC İNVERTER

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 13:02
gönderen erdncplc
HERKESE MERHABA

VFD-EL-W inverteri plc ile modbus üzerinden haberleştirme yapıyorum frekans gönderme akım okuma ve start stop yapabiliyorum. Bunların yanında jog komutu içinde gerekli bit değerlerini biliyorum fakat start-stop ile jog komutlarını yan yana kullanamıyorum bu sorunu nasıl çözerim.

Re: VFD-EL-W AC İNVERTER

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 13:33
gönderen Uğur
Değerler ile gitmeyin. H2000 içerisine gidecek olan D datasını M bitlerinden oluşturup bu bitlerin aktif pasif edilmesi ile yol alın. Örnek D100 datasının H2000 e gittiğini düşünelim. Sizde Mov K4M100 D100 satırı ile M100~M115 arası bitleri transfer etmiş olun. M100 M101 birlikte verildiğinde Jog+Run olacak. M104 ve M105 ten birini vererek yön değiştirebilirsiniz.

Re: VFD-EL-W AC İNVERTER

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 14:35
gönderen erdncplc
TEŞEKKÜRLER SORUNUMU ÇÖZMEME YARDIMCI OLDU BİR DİĞER SORUM JOG HIZINDAKİ FREKANS DEĞİŞİMİNİDE PLC DEN YAPABİLİRMİYİM YADA JOG FREKANSI NORMAL FREKANSLA AYNI GÖSTERMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM ?

Re: VFD-EL-W AC İNVERTER

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 14:43
gönderen Uğur
01-15 parametresinin hex karşılığına yazarak ayarlayabilirsiniz.

01-15 --> H'010F'

Re: VFD-EL-W AC İNVERTER

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 16:26
gönderen erdncplc
Çok teşekkürler sorunu çözdüm