DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 17:44
gönderen SerbaOtomasyon
DTC1000 ısı cihzını modbus ile operatör panel ile haberleştirirsek adresler ve ON-OFF seçim adresleri nelerdir?
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 28 May 2018, 19:01
gönderen Uğur
DTC Kullanma Klavuzu
IMG_20180528_185958.jpg
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 09:53
gönderen SerbaOtomasyon
Bu listedeki adresler hexa adresleri. Decimal olarak bit adresleri nasıl olacak.
1000H adresi = 4.096 = 404097 denk gelir. (Decimal karşılığı)
Mesela
0814H Control RUN/STOP decimalde karşılığını nasıl tanımlayacağız.?
Teşekkürler.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 10:14
gönderen Uğur
814h bit adrestir. 1000H word adrestir. Burada word adresler 4x formatındadır ve decimale çevrildikten sonra 40001 yada 400001 ile toplanırken bit adresler 0x formatında olup decimale çevrildikten sonra 1 ile toplanır.
1000H --> Word --> 4x --> 4096 (Decimal) --> 44097 yada 404097 (Modbus)
0814H --> Bit --> 0x --> 2068 (Decimal) --> 2069 (Modus)
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 21:01
gönderen celaltezekici
Uğur bey merhaba.dtc haberleşme adreslerinde
Örneğin analog çıkış degerini alıp ben plc de bir registerde okuyup kullanmak istiyorum.buradaki adresi nedir onu göremedim.
Birde kontrol tipin 0 pid kontrol yazıyor.3 tekide pid program kontrol yazıyor,farkı nedir acaba.
Teşekkürler.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 06 Mar 2019, 09:25
gönderen Turhan
Merhaba,
1012H ve 1013H adreslerinden out çıkış kontaklarına ait çıkış yüzdesini okuyabilirsiniz.
1005H Program kontrolleri için 0: PID çıkış, 3: PID Program kontrol(Stepli çalışma; 1.Step 50.0 dereceye 5 dakikada set ol, 2.Step 85.0 dereceye 4 dakikada set ol... gibi)
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2019, 16:50
gönderen celaltezekici
Turhan bey merhaba.1005h kontrol edresinde 0 pid kontrol.burada manuel tuning anlamı nedir.yani sistem 0 pid çalışıyor diyelim.pid patametrelerini ayarlamak için wordü manuel tuning e mi get ir meliyiz.
Iyi çalışmalar
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2019, 17:26
gönderen Turhan
Merhaba,
Manuel modda DTC çıkış kontaklarını okumuş olduğu PV değerine göre değil H1012 ve H1013 registerlerine yazacağınız manuek değere göre kontrol eder.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2019, 16:29
gönderen celaltezekici
Turhan yazdı: 06 Mar 2019, 09:25
Merhaba,
1012H ve
1013H adreslerinden out çıkış kontaklarına ait çıkış yüzdesini okuyabilirsiniz.
1005H Program kontrolleri için 0: PID çıkış, 3: PID Program kontrol(Stepli çalışma; 1.Step 50.0 dereceye 5 dakikada set ol, 2.Step 85.0 dereceye 4 dakikada set ol... gibi)
Merhaba.sa2 plc ile 3 adet dtc1000 adet sürücü link haberleşeme programını yapmaya çalışıyorum.1.ıd dtc nin çıkş yüzdesini okuyup programın başka yerinde degerlendirmem gerek.Sorum şu konfigrasyonda okuma adresi h1000 ve d1434 okunacak 1.ıd nin data boyutunu giriyoruz.1.ıd okuma aralığı ise 1480 ile 1495 16 word.Biz data boyutunu k16 yapsak bile okuyacağımız çıkış yüzdesi h1000 den itibaren sayarisek 20 wordluk bir alan gerekiyor.Burada nasıl yol izleyebiliriz.
iyi çalışmalar.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 09:21
gönderen Uğur
Ya 50 word link haberleşmeyi kullanmalısınız buna dair örneği aşağıdaki linkte PLC PLC 50 word haberleşmede bulabilirsiniz yada modrw modbus komutu ile okuyup yazma işlemlerini yapmalısınız.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu