1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
asda b2 arıza durumu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 09:21
gönderen ahmetsh
merhaba
elimde b2 servo motor var. arıza esnasında plc ye haberleşme yada kontak girişi olarak sinyal göndermek istiyorum. bunun için bağlantı şekli ve parametrelerini bilmiyorum yardımcı olabilir misiniz.
Re: asda b2 arıza durumu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 09:28
gönderen Uğur
Pin Açıklamaları
6 --> DO1-
7 --> DO1+
Parametre
P2-18 = 101 (Servo Hazır)
NPN Çıkış için
6 nolu pine 24V (-) bağlayın ve 7 nolu pini PLC girişine bağlayın
PNP Çıkış için
7 nolu pine 24V (+) bağlayın ve 6 nolu pini PLC girişine bağlayın
--> Servoda hata yok ise PLC girişine sürekli sinyal gelecek, girişin kesilmesi durumunda hata olduğunu anlayabilirsiniz.
Re: asda b2 arıza durumu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 11:24
gönderen ahmetsh
peki a2 servo da bağlantı ve parametreler aynı mıdır?
Re: asda b2 arıza durumu
Gönderilme zamanı: 29 May 2018, 11:32
gönderen Uğur
Yukarıdaki anlatılanlar ASDA-A2 içinde aynıdır.