1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2022, 16:12
gönderen efor0619
Merhabalar, Mc15 plc ile ethernet üzerinden bir HMI kullanıyorum. ekstra olarak 485 yada 232 haberleşmeli HMI daha eklemek istiyorum. bu şeklide adreslere nasıl veri yazabilirim?
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2022, 16:58
gönderen Uğur
15MC hem ethernet hemde seri haberleşme driverı vardır. HMI tarafında sadece 15MC seçmeniz otomatik adresleme içerisinde yeterlidir.
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2022, 17:10
gönderen efor0619
rs485 hattında sürücü ile de haberleşme yapıyorum. hmi yi de rs485 e bağlarsam problem olumu ?
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2022, 10:29
gönderen Turhan
RS485 arabiriminde standart modbus haberleşme yaparken aynı fiziksel bağlantı portunda birden fazla master aygıt kullanılamayacağı için aynı porta master HMI bağlayamazsınız
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2023, 22:00
gönderen efor0619
Ethernet uzernden hmi mc15 ile sorunsuz kullanıyorum. Ancak diger hmi de 232 ile bağladım haberlesme kuramadım. Plc uzerinde 232 sinyal ışığı dahil yanmıyor. Rs232 ile bagli ekran datalarini haberlesme blogu ile mi gonderecegim yoksa herhangi %MW0 adresini direk okur mu ?
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2023, 09:44
gönderen Turhan
Haberleşme ayarlarınızı ve fiziksel bağlantınızı gözden geçirmelisiniz.
.
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2023, 10:28
gönderen efor0619
Ayarlarim bu şekilde. Benim anlamadığım nokta örneğin MW100 adresini ethernet bagli hmi ile okuyup yazarken aynı adresi rs232 de okuyup yazabiliyor mu ? Yoksa rs232 için blok vs mi kullanacağım ?
16729900572316753401339332953191.jpg
16729900137495624604949834538031.jpg
1672989981472823846422859879282.jpg
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2023, 10:44
gönderen Turhan
RS232 portu üzerinden de 15MC'nin local adresleri okunabilmektedir.
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2023, 12:50
gönderen efor0619
Iki ekran da aynı adrese mi yazacak ozaman ?
Ayarlarda resimdeki gibi ama baglanti kuramiyor mc15 ile. Baska bir ayar da yok ise ?
Re: MC15 ile 485 HMI
Gönderilme zamanı: 06 Oca 2023, 14:27
gönderen efor0619
Sorun çözüldü. Com/ssi portunda gnd ye de 0 volt vermek gerekiyormuş