DTC 1000L ANALOG ÇIKIŞ KONTROLU

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2022, 00:15
gönderen aybek1624
DTC 1000L nin analog çıkışını giriş probundan bağımsız (hiçbir giriş probu bağlamadan) kontrol etmek istiyorum (0-10v) bunun için hangi modbus adresini kullanmalıyım

Re: DTC 1000L ANALOG ÇIKIŞ KONTROLU

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2022, 09:53
gönderen Turhan
DTC'nin çalışma modunu manuel olarak set ettikten sonra 1012H 0 1. çıkış okuma ve yazma değeri birim: 0.1%, yazma sadece manuel modda yapılabilir adresini kullanabilirsiniz.

Not: 1005H 0 Kontrol metodu 0: PID, 1: ON/OFF, 2: manual tuning, 3: PID program kontrol