1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASD A2 SÜRÜCÜDEN TORK OKUMA
Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 13:08
gönderen barko789
Merhabalar. Sürücüden motorun anlık tork değerini modbus haberleşme ile okumak istiyorum. Öncelikle böyle yapmam sağlıklı bir sonuç verir mi bana? Farklı bir yöntem var ise deneyebilirim. Analog çıkış üzerinden almaya çalıştığımda mV değerleri çok oynuyor. O yüzden bir de haberleşmeyi denemek istiyorum. Ancak parametrelerde torque feedback kısmında unit e 0.01% yazılmış. Bu ne demek? Motorumun torkunun 0.01 imi yani tam anlayamadım. Yardımcı olur musunuz?
Re: ASD A2 SÜRÜCÜDEN TORK OKUMA
Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 13:55
gönderen Turhan
RS485 arabirimi üzerinden de motor ortalama yüklenme değerini % cinsinden belirttiğiniz adresten okuyabilirsiniz. Motorunuzun ortalama yüklenme değeri o an için %25.7 ise haberleşme üzerinden bu veriyi 257 olarak okuyacaksınız.
Re: ASD A2 SÜRÜCÜDEN TORK OKUMA
Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 14:01
gönderen barko789
Yani tork için konuşursak bu yüzdelik değer neyi ifade ediyor? 7Nm lik bir motora bağladığımızda %25 in anlamı 7 Nmnin %25i demek mi oluyor?
Re: ASD A2 SÜRÜCÜDEN TORK OKUMA
Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 14:42
gönderen Turhan
Motor nominal etiket değeri 7Nm. ise %25'lik yüklenmede 7*(25/100) = 1.75Nm dönüşümünü kullanabilirsiniz.