1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Asda b2 Dijital çıkış - plc bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 11:47
gönderen muhendisogrenci
Merhaba, b2 servoda DO1 ile hata çıkışı almak istiyorum. 28sv2 transistör çıkışlı plc’nin girişine nasıl bağlantı yapmalıyım? Servonun dahili güç kaynağını kullanacağım. Do1- ve do1+ uçları plc’nin x girişine nasıl bağlanmalı?

Re: Asda b2 Dijital çıkış - plc bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 May 2023, 14:14
gönderen Turhan
24VDC NPN bağlantı için DO1- klemensine 0VDC uygulayıp DO1+ klemensi ile PLC'nin X girişini tetikleyin.

24VDC PNPbağlantı için DO1+ klemensine 24VDC uygulayıp DO1- klemensi ile PLC'nin X girişini tetikleyin.