P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 10:36
gönderen kadir_trn
Merhaba.
Asda-A2 sürücüde p1-45 parametresini 36 olarak ayarlıyorum fakat güç kesildikten sonra sürücü bu değeri sıfırlıyor ve default değeri olan 10 değerine getiriyor. Bunun önüne geçmenin bir yolu var mı? Yoksa plc tarafından mı bu parametreyi kontrol etmeliyim sürekli. Teşekkürler
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 14:57
gönderen Turhan
Sürücünün P1-01 parametresi nedir?
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 15:57
gönderen kadir_trn
0x0001
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 16:54
gönderen Turhan
Sürücü'nün enerjisini kesip var ise haberleşme soketlerini sökün ardından sürücüyü yeniden enerjilendirip P1-45 parametre değerini istediğiniz bir değer ile tanımlayın. Haberleşme kablo bağlantılarını sağlamadan önce sürücüyü yeninden enerjilendirip P1-45 parametresinin değerini tekrar kontrol edebilirmisiniz?
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 17:07
gönderen kadir_trn
Dedikleriniz yaptım p1-45 parametresi değişmedi 36 olarak kaldı. Sürücü ile canopen üzerinden haberleşiyorum ladder da kullandıgım komutlar INITC, ddrvıc ve encoderlerden veri okumak için coprw komutu. Eksta olarak hwconfıg den sadece node ıd ve can bit rate ayarı yapıldı. Tekrar bütün haberleşme kablolarını takıp tekrar kapatıp açtım p1-45 hala 36 değerinde
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2023, 18:42
gönderen alidogruyol
Merhabalar
P2-30 Parametresini 0 yaparak denermisiniz.Yannız P2-30 değerini 0 yaptıktan sonra istediğiniz paremetreyi değiştirip sürücünün enerjisi öyle kapatıp tekrar açın.
Re: P1-45 kendini sıfırlıyor
Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2023, 10:33
gönderen kadir_trn
alidogruyol yazdı: 04 Ağu 2023, 18:42
Merhabalar
P2-30 Parametresini 0 yaparak denermisiniz.Yannız P2-30 değerini 0 yaptıktan sonra istediğiniz paremetreyi değiştirip sürücünün enerjisi öyle kapatıp tekrar açın.
Sorun çözülmüştü zaten, aynı problem başka bir parametre içinde çıkmıştı. P2-30 parametresini -5 yapmak sorunu çözdü. Teşekkürler