1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASDA-A2 PROGRAM KOPYALAMA HATASI

Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2023, 16:37
gönderen ozatahalil
Çalışan bir asda-a2 içerisinden parametreleri alıp başka bir asda-a2 içerisine program yardımı ile parametreleri yazdım ama bütün bağlantılar aynı olmasına rağmen ikinci servoyu çalıştıramadım yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Re: ASDA-A2 PROGRAM KOPYALAMA HATASI

Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2023, 16:54
gönderen Turhan
Parametre dosyasını yeni sürücüye yazdırmadan önce P2-08:10 ile sürücüyü resetleyin. Ardından sürücüyü yeniden enerjilendirdikten sonra paramete dosyanızı bu sürücüye yazdırın.

Yazdırma işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığında ASDASoft mesaj penceresinde bu durum gösterilecektir.

Sürücü üzerinde parametrelerinin değişip değişmediğini default değerinden farklı olarak yazdırılan parametre değerinden kontrol edebilrisiniz.

Re: ASDA-A2 PROGRAM KOPYALAMA HATASI

Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2023, 08:32
gönderen ozatahalil
İlginiz için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim