ASDA B2 HARİCİ PULSE

Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2023, 06:26
gönderen usta1628
DELTA asda b2 servo sürücüyü harici pulse ( pt ) komutunda ne kadar zaman sürebilirim.Yani gonderdigim puls sayısının onemi varmı yada bir limit varmı.
motor puls gondermesem bile cok az bir donuş yapıyor saatde yarım tur kadar bu durumu nasıl engelleyebilirim.
ıkıncı sormak istediğim p1-44 parametresini calışma esnasında onlıne değiştirebilirmiyim..

Re: ASDA B2 HARİCİ PULSE

Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2023, 09:49
gönderen İslam
Merhaba,

Harici pozisyonlamada elinizdeki servo motor incremental motor ise sizin gönderdiğiniz pulse kadar gidecektir. Herhangi bir limit bulunmuyor. Pulse kaynağınızdan servoya gelen pulse ve frekans sinyallerinizde gürültü olabilir. Bunları kontrol edin. P1-44 parametresi Servo ON konumunda iken değiştirilebilir.

Re: ASDA B2 HARİCİ PULSE

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2023, 14:42
gönderen usta1628
Teşekkür ederim