Asda-A2 modbus p1-45 yazma okuma sorunu

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2023, 10:22
gönderen kadir_trn
Merhaba,
Asda-a2 servo sürücüsündeki p1-45 parametresine com2 portu üzerinden okuma yazma yapmak istiyorum. Haberleşme ayarlarını doğru yaptığımı düşünüyorum. Fakat p1-45 i okuyamıyor ve yazamıyorum.
AS plc COM2 portu üzerinden CN3'e ASD-CNIE0B06 konnektörü ile ve standart kablosu ile COM2'ye beyaz+ mavi- olacak şekilde bağlanmış.
Parametre dosyasını ve HWCONFIG ayarları ekran görüntülerini ekliyorum.

Re: Asda-A2 modbus p1-45 yazma okuma sorunu

Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2023, 11:41
gönderen Turhan
Proje dosyalarınıza ilave oalrak aşağıdaki dört durumu kontrol edebilirmisiniz?

* ASDA-A2 servo sürücü'nün haberleşme arabirim seçimi P3-05 parametresi ile seçilir ve RS485 arabirimi için P3-05:0x0001 set edilmelidir.

* Data exchange table'ın çalışma koşulunu gerçekleştirdiğinize emin olun. (PLC RUN, Always ON, Program Control)

* Doğru fiziksel bağlantı yaptığınıza emin olunuz.

* P1-45 parametresi servo ON konumunda iken yazılabilir bir parametre değildir.

.