Asda-A2 Rampalı Duruş
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2023, 13:30
Merhaba. Asda-A2 serısı bır servo surucu ve motorumuz var. bu servo surucuyu analog hız sınyalı ıle speed modda kullanıyoruz. Surucunun P1-34=10000 P1-35=10000 P1-36=0 yaptıgımda hiç bir sekılde rampa hareketı yapmıyor. Lakın P1-36 parametresını 1000 yaptıgımda motor hızlanırken ve yavaslarken rampalı hareket edıyor. bu durum acıkcası bana garıp geldı p1-36 ya ıllla bır sey yazmak mı gerekıyor?
Bunun haricinde asıl sorunumuz servo motoru durdurdugumuzda bır anda duruyor ama bız ramnpalı durmasını ıstıyoruz. parametrelerden speed moddayken rampalı stop ayarını bulamadım. yardımcı olabılır mısınız?
Bunun haricinde asıl sorunumuz servo motoru durdurdugumuzda bır anda duruyor ama bız ramnpalı durmasını ıstıyoruz. parametrelerden speed moddayken rampalı stop ayarını bulamadım. yardımcı olabılır mısınız?