1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2023, 21:10
gönderen Mühendisiz
Merhaba iyi akşamlar ,
Makinemizde Delta marka vfd-L modül sürücüler mevcut , ben şöyle birşey yapmak istiyorum ama birtürlü başarılı olamadım
Dışardan bir buton yardımıyla harici olarak bağladığım potansiyometreden ayarladığım frekansla motor sağa dönsün , aynı zamanda dışardan gelen sensör sinyali ile motorun jog hızında belirttiğim hızda sola dönsün ( gerekli tanımlamaları yaptım fakat motor jogda çalışırkende sağa doğru dönüyor ve yön değişimi meydana gelmiyor )

Konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim...

Re: VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2023, 09:42
gönderen İslam
Merhaba,

JOG kontrol ile motorunuzun ters yönde sabit bir hızda dönmesini sağlıyorsanız bunun için boşta olan inputlarınızdan herhangi birini d7 olarak tanımlayın daha sonra 5-00 nolu parametreden istediğiniz sabit frekans değerini girin. Örneğin M0(FWD+RUN) tetiklediğinizde motorunuz sağa doğru potansiyometre ile dönerken, MI1(REV+RUN) sinyali ile sol tarafa verdiğiniz sabit hız inputunu da aynı anda tetiklerseniz istediğiniz yönde sabit hızla dönecektir.

Re: VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2023, 10:19
gönderen Mühendisiz
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim ,
Belirlediğim sabitin hız İÇİN hızlanma ve yavaşlama zamanlarını hangi parametreden değiştirebilirim acaba

Re: VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2023, 10:36
gönderen İslam
P1-09-->Hızlanma Zamanı
P1-10-->Yavaşlama Zamanı

Re: VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2023, 10:44
gönderen Mühendisiz
Son olarak maksimum frekansı 1-00 parametresinde 50 hz in aşağısına kabul etmiyor onu nasıl düşürebilirim acaba

Re: VFD-L JOG Kontrol

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2023, 10:04
gönderen İslam
Merhaba,

Ana Frekans Komut kaynağınız Harici Potansiyometre ise; aşağıdaki excell hesaplama formülünü kullanabilirsiniz.
VFD Serisi Sürücülerin Potansiyometre Kazanç Hesaplamaları .xls