CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 13:07
gönderen kadir_trn
Merhaba,
Can-open ile akım okumaya çalışıyorum fakat bana okudugum değerler biraz büyük geldi. Can open ile ilgili bir haberleşme sorunu bulunmuyor diğer işlemleri rahatlıkla yapıyorum. Ekran görüntüsünü aşağıya bırakıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 13:09
gönderen Turhan
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 13:12
gönderen kadir_trn
Turhan yazdı: 18 Eki 2023, 13:09
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Asda-A2 sürücü kullanıyorum.
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 13:14
gönderen kadir_trn
kadir_trn yazdı: 18 Eki 2023, 13:12
Turhan yazdı: 18 Eki 2023, 13:09
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Asda-A2 sürücü kullanıyorum.
Akım okumak için kullandığım başka bir kod satırı vs bulunmuyor
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 13:18
gönderen Turhan
055 (37h) Electric current feedback Current actual current of the motor. Değişkenini kullanıyorsanız The unit is 0.01 ampere (Amp)'dir.
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 15:55
gönderen kadir_trn
Akımı okumak için p0-12 parametresini kullanıyorum.P0-12 parametresine 55 değeri veriyorum. Fakat doğru akımı bir türlü okuyamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?
Re: CAN-OPEN ile akım okumak
Gönderilme zamanı: 18 Eki 2023, 16:06
gönderen Turhan
4. Durum monitorunden sürücü çıkış akımını okuyabilmeniz için P0-20 parametresinin 55 tanımlı olması gerekir. Bu parametre değerinin 55 olduğunu ve değeri DoubleWord olarak görüntülediğinizi doğrulayabilirmisiniz?
Not: Sürücü çıkış akımı 1 Amper ise bunu 100 olarak monitor ediyor olmalısınız.
.