2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:25
gönderen iy2434
Turhan bey servonun istediğiz torka ulaştığını panelden gözlemleme şansımız yokmu
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:33
gönderen iy2434
siz sorumu yanlış anladınız galiba diğer işleri sayenizde hallettim şimdi derdim tork limite ulaştı bilgisi almak
Re: dahili pozisyonlama
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 17:43
gönderen Turhan
Tork modunda çalışırken Dijital outputlara tanımlanan Tork Limit çıkışı kullanılamamaktadır.