2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Tel Sarım Uygulaması
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 00:17
gönderen nexit1111
Uğur bey c2000 PLC fonksiyonunda index almayı desteklemiyor. Reçete verilerini sıralı bir şekilde dolaylı yoldan nasıl okuyabilirim.
Re: Tel Sarım Uygulaması
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 09:09
gönderen Uğur
Dolaylı adresleme değişkenleri E ve F malesef C2000 de yok.
Re: Tel Sarım Uygulaması
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 18:03
gönderen nexit1111
Uğur bey tekrar merhaba
C2000 plc fonksiyonunu kullanarak sürücü parametrelerini erişim sağlayabilir düzenleme yapabilirmiyiz. Yapmak istediğim pg kart encoder çıkışı elektronik dişli oranını plc fonksiyonu ile değiştirmek.
Re: Tel Sarım Uygulaması
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2018, 09:11
gönderen Uğur
Sürücü dahili PLC si içerisinde RPR ve WPR komutları ile parametre okuma ve parametre yazma yapabilirsiniz. Burada öncelikle parametreden hex adresi çıkarmalı daha sonra komut ile bu adresi okumalı ve yazmalısınız.
Parametreden hex adresi çıkarmak için;
Örneğin 02-08 adresi olsun
02 --> hex karşılığı 02
08 --> hex karşılığı 08
Birleştirilince 0208H adresi elde edilir.
Yine bir diğer örnekle 09-12 adresi olsun
09 --> hex karşılığı 09
12 --> hex karşılığı 0C
Birleştirilince 090CH adresi elde edilir.
RPR_WPR.PNG
Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere RPR komutu ile H100 ve H101 adresler yani 01-00 ve 01-01 parametre değerleri okunarak sonucu D0 ve D1 yazılmış.
Yine WPR komutu ile D10 içerisindeki değer H400 adresine yani 04-00 parametresine yazılmıştır. Komut kullanımları da bu şekildedir.