AS228 ve CSFO Komutu
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Çıkışta Y0.0 ve yön çıkışı olarak Y0.1 kullandığımda istediğim şekilde hareket ettirebiliyorum.
Aynı programda sadece Y0.0 yerine Y0.2, Y0.1 yerine Y0.3 yazdığımda Y0.3 çıkışı alamıyorum.
Aynı programda sadece Y0.0 yerine Y0.2, Y0.1 yerine Y0.3 yazdığımda Y0.3 çıkışı alamıyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Benzer şekilde Y0.0 ve Y0.1'i kullanırken haricen Y0.1'i kullanmayı denediniz mi?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Y0.3 ü haricen bir M kontağı kullanarak çıkış almayı denedim. Set ettiğimde ISPSoft programında çıkış yeşil oluyor ama fiziksel çıkış yok.
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
İslam yazdı: 01 Eyl 2025, 13:09 Benzer şekilde Y0.0 ve Y0.1'i kullanırken haricen Y0.1'i kullanmayı denediniz mi?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Bu şekilde kullandığımda da sorun olmuyor. Y0.1 çıkışı alabiliyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Y0.2 ve Y0.3 çıkışlarında neden böyle bir sorun yaşıyorum? El çarkı ile 3 eksen hareketi yapamıyor muyuz?
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Ofiste yaptığım testte bahsettiğiniz duruma rastlamadım. CSFO komutu kullandıktan sonra DPLSY komutuda olsa DDRVI komutuda olsa farketmez Y0.2-Y0.3 pulse/yön outputları sorunsuz çalışıp fiziki olarakta servo üzerinden yön değiştirdiğini görüyorum. Elinizdeki PLC'nin versiyonu nedir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
AS228T-AW25070362
V1.14A0
PLC yi fabrika ayarlarına da döndürdüm ama değişmedi.
V1.14A0
PLC yi fabrika ayarlarına da döndürdüm ama değişmedi.
- İslam
- Mesajlar: 2002
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
0535 961 22 64 nolu cep telefonu üzerinden benimle irtibata geçin, güncel versiyona çekip tekrar deneyelim.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ufukngh
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228 ve CSFO Komutu
Güncel versiyon yüklendikten sonra sorun düzeldi. İslam Bey çok teşekkür ederim.