HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen efekubi »

delta dop panelde turkce ingilizce ve farkli dilde kullanim icin uygulama nasil yapilir yurt disi projelerde lazim oluyor ornek program varmi iyi formlar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Çoklu Dil Dosyası Seçenekleri adresinden çoklu dil kullanımı ile ilgili anlatıma erişebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
wild_for
Mesajlar: 42
Kayıt: 15 Mar 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen wild_for »

iyi günler. hmi da çoklu dil seçenkleri isimli dosyanın sonunda not olarak yer alan son seçili dilin kalıcı olması işlemini biraz daha açıklayabilir misiniz? Benim ayarlarımda otomatik olarak d7 adresini alıyor. Bu d7 adresinin içini kalıcı bir d adresine mi atacağım. Bir örnekle açıklayabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen Turhan »

Türkçe ve ingilizce olarak iki farklı dil seçiminiz mevcut ve HMI üzerinde enerji kesintisinden önce ingilizce dili kullanıldığında sistemin ilk enerjilenmesi ile en son çalışılan dil seçeneğinin aktif hale gelebilmesi için Kontrol Bloğunun okuma adresi olarak PLC'nin kalıcı data alanı seçilmesi gerekmektedir.

Not: Delta DVP serisi PLC modelleri için D500 kalıcı data bölge aralığındadır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
wild_for
Mesajlar: 42
Kayıt: 15 Mar 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen wild_for »

Teşekkürler. kontrol bloğunun başlangıç adresini d500 felan yapsam olur diyorsunuz herhalde. Ancak bu blok içindeki bazı bilgilerin kalıcı olmasını istemiyorum. o zaman sadece ilgili d7 alanını mov ile taşısam olur mu?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI

Mesaj gönderen Turhan »

D7 kalıcı olmayan hafıza bölgesini PLC programı içerisinde kalıcı olan bir dataya sürekli transfer edin. PLC ilke enerjilenmesi ile M1002 kontağı ile bu kalıcı data adresindeki değeri yeniden D7 ye transfer ederek de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.